es gibt 2 IO Signale die jeweils auf Schwellwert überwacht werden und dann Und-verknüpft zum Alarmsignal werden sollen.
Geht das ?
es gibt 2 IO Signale die jeweils auf Schwellwert überwacht werden und dann Und-verknüpft zum Alarmsignal werden sollen.
Geht das ?
Hallo Stefan,
ja das geht. Dafür die beiden Signale als "synthetische Signal" UND verknüpfen und dann das "synthetische Signal" bei "Signalverbindungen" mit einem Ausgangssignal verknüpfen.
Wenn es bei der Umsetzung Schwierigkeiten gibt kann ich das auch als Beispielvideo aufzeichnen.
Viele Grüße
Marco